功率越大电流越大,对线径的要求也越粗,线细容易发热,严重造成火灾,还有电流大,接头部分氧化也越严重,氧化严重更加剧就打火的发生,这就是不安全的原因。
可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式
功率P=电压U×电流I
计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
常用铜芯线: 6A/平方 功率
1 平方 电流 6安 线径 1.13mm 1320 瓦
1.5 平方 电流 10安 线径 1.38mm 1980 瓦
2.5 平方 电流 15安 线径 1.78mm 3300 瓦
4 平方 电流 24安 线径 2.25mm 5280 瓦
6 平方 电流 36安 线径 2.76mm 7920 瓦
10 平方 电流 60安 线径 1.37mmX7根 13200 瓦
电流计算实际6~8A,现在全以6安计算 |
评分
-