微信用户求助:电缆断点怎么测
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。
具体方法:
1、把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。
2、将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。
3、当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。
注意:用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-3 23:51:33 | 只看该作者
此法值得借鉴,学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-9-4 05:04:24 | 只看该作者
ycs0204 发表于 2017-9-3 23:51
此法值得借鉴,学习了,谢谢分享

坛友这么晚还不睡觉啊?   

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-9-4 07:46:14 | 只看该作者
谢谢分享   

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-9-4 14:39:29 | 只看该作者
这个方法好用,我用过哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-10-28 22:41:47 来自手机 | 只看该作者
这种方法只能测单芯线。如果要测多芯电缆,应将未断的并在一起后,接到零线上,再另一端也并接和断线之间接一个负载,以消除感应电,再用上述方法测才行。

回复 支持 反对

使用道具 举报