压敏电阻标称电压和通流量的选取

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-21 09:36:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道压敏电阻是半导体电阻器的一种。现在常用的是氧化锌压敏电阻。
压敏电阻在电路中简单概括有三个作用:一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。
压敏电阻不是感知压力,是一个电压的感受器,有点像保险丝,超过自身的所承受的电压就会击穿,断路保护。
在选用压敏电阻器,一定先要了解相关的技术参数。今天我们主要说的是标称电压及通流量的选取。
标称电压:标称电压也叫压敏电压,是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。当施加连续直流电压时,压敏电阻中流过的电流值。。漏电流是指在25℃条件下,当施加连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。等级电压是指压敏电阻中通过8/20 等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。
压敏电阻通流量的选取:
一般来说,产品给出的通流量是按产品标准给定的波形、冲击次数和间隙时间进行脉冲试验时产品所能承受的电流值。而产品所能承受的冲击数是波形、幅值和间隙时间的函数,当电流波形幅值降低50%时冲击次数可增加一倍,
压敏电阻通流量的选取要注意的是:
在实际应用中,压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的通流量。
压敏电阻标称电压,压敏电阻,压敏电阻器
压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,要注意的是必须保证在电压波动时,连续工作电压也不会超过允许值,否则将缩短压敏电阻的使用寿命.压敏电阻通流量的选取在实际应用中,压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的通流量.