电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2363|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何算电机多大电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-25 14:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何算电机多大电流
通常电机电流根据经验公式按KW计算:
1,单相电机每KW按4.5A电流计算。
2,三相电机每KW按2A电流计算.
3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算.
4,3000V 电机每 按 4KW、1A  电流计算
具体公式:
1,单相:I=P/(U*cosfi)
注:I--为单相电机电流、
        P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8
2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi)
  注:I--为三相电机电流、
        P---为三相电机功率。式中U=0.38KV ,cosfi=0.8