微信用户求助:水泵电机烧坏的原因
  首先,先搞清电机烧毁是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)。
  如果是线圈故障,主要是过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起 线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差不多。
  过电流短路的原因如下:
  1、设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要 注意,电机的启动电流是额定电流的 3-5 倍,所以应当尽量避免启动设备是带负 荷或满负荷运行(主要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量) 。
  2、电机在较潮湿的工作环境工作。在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘 和相间绝缘。
  3、泵的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧坏线圈。
  4、电机的散热问题。一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。 大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气) ,使 线圈无法散热,都可能烧毁线圈。
  离心泵的扬程是用来克服高度和阻力的,高扬程的泵在高扬程点工作时它的流量是设计点的流量,如果在低扬程工作时,相当于泵的出口阻力减小,这时离心泵的流量相对增加,电机就会超负荷,超到一定程度就会烧毁电机。
  泵启动前盘盘车,如果油润滑不够或轴有卡的现象,启动电机就容易过负 荷烧电机;介质黏度大或有黏度高,尤其是冬季,容易烧电机。
  1.电机轴不同心,建议更换电机轴;
  2.电机轴磨损,建议更换电机轴;
  3.电机轴承盒与轴承配合松动,建议同时更换;
  4.水泵与电机同心度不好,建议调整;
  5.电机温度过高, 轴承用的润滑油不好,建议使用耐高温润滑油或检查引起 电机高温的原因。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-12 12:48:40 | 只看该作者
这些都是经验之谈           还要防止反转

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-7-13 01:29:50 | 只看该作者
经验之谈,值得借鉴,学习了,谢谢分享

回复 支持 反对