电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3381|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

变配电室巡回检查和安全操作规定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-8 10:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备巡视检查是为了掌握设备的运行状况,及时发现设备隐患,监视设备运行动态,确保设备安全运行的重要工作,电气工作人员必须严格执行。
        1、 各配电室设备电工每班巡查不少于两次,并认真做好电压、电流、功率及其他运行参数的记录。
        2、 巡视检查只允许在遮拦外进行,与高低压带电导体按规范保持安全距离。变压器只允许在低压侧抄录油温,观察油枕油面和其他检查。严禁走向高压侧。对高压配电柜,严禁打开柜门,进行各种违章作业。
        3、 巡视用目视、耳听、鼻嗅、并作好记录。应对所有的高低压开关、刀闸、互感器、变压器,支柱绝缘子,母线汇流排,电缆,电缆头,熔断器。各种计量和指示表计等进行仔细巡视,认真分析异常现象,及时向上级主管反映。
        4、 严格执行电业安全工作规程,各配电室的安全用具(高压试电笔、携带型接地线、绝缘器具)及消防器材应处于完好状态。并置以供随时使用。
        5、 停电拉闸操作必须严格按照开关、负荷侧刀闸、母线则刀闸顺序依次操作;送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉刀闸。
        6、 10KV操作时必须一人操作一人监护,严禁单人操作。操作中发生疑问时,不准擅自更改操作内容,必须向主管人员报告,弄清楚后再进行操作。
        7、 用绝缘棒拉合刀闸应带绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。
        8、 在电容器组上工作时,应将电容器逐个多次放电并接地后,方可进行工作。
        9、 若遇电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对电气设备应使用干式灭火器,二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等灭火。不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的沙子等灭火。
        10、 任何工作人员发现有违反以上条文的,并足以危及人身和设备安全者,应立即给予制止。