倒闸操作票格式
操作票编号、操作任务、操作顺序、发令人、受令人、操作人、监护人、操作时间等。
1、运行值班人员进行的一切正常的倒闸操作均须按值班调度员发布的操作项目(包括系统操作和综合操作令)填写倒闸操作票,再经过审核、予演、签字等步骤后执行。但在下列紧急情况及“安全工作规程”另有规定者外,可不填写操作票:
①、事故处理。
②、由于运行设备发生缺陷,严重威胁人身、设备安全,需紧急停止运行者。
③、为防止系统性事故扩大而需要紧急操作者,但事后必须设法将事故情况及倒闸操作过程向值班调度报告。
2、允许不填写操作票的有如下几种情况,但必须做好记录:
①、事故处理(但事故消除后恢复运行方式的操作应填写操作票)。
②、拉、合开关的单一操作。
③、拉开一组接地刀闸或拆除全所仅有的一组接地线的操作。
④、拉、合电压互感器,所用变等单一刀闸的操作。
⑤、启、停单独一个重合闸把手,一个压板或一组控制回路保险的操作,但上述操作必须严格执行操作监护制和复诵制。
3、变电所的各值班长为接受电力系统值班调度员操作命令的负责人,其责任:
①、负责与电力系统值班调度员联系,正确无误地接受命令并进行复诵、记录以及布置填写倒闸操作票和执行操作。
②、正确地理解调度命令,负责考虑、执行调度命令的具体问题及其正确性,如有困难或对命令有疑问时,应及时向系统值班调度员提出。
③、负责考虑操作后可能引起的不正常运行方式及措施,及时布置处理,密切联系调度。
④、及时向值班调度员报告操作进行及完成的情况。
4、电力系统值班调度员所发出的操作计划,只作为现场编制倒闸操作票的依据,不是正式操作命令;正式操作命令由值班调度员在操作开始时下达,只有在接到电力系统值班调度员的开始操作的命令后,才能进行操作。
5、对用系统操作票执行的倒闸操作,值班操作人员必须向值班调度员报告执行情况;现场的倒闸操作票,只有在得到调度命令后,才能在操作的项写明“待令”或“联系调度”等字样。
6、综合操作令的执行由现场值班长负责,但必须在得到值班调度员的操作命令或取得值班调度员的批准后才能执行。