空开没跳闸但是停电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-24 10:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.空开自身原因,重点检查接线,线头子。
2.进线是否有电、接线是否良好。
重点检查两个空开,在电不应该没的时候,先检查楼下空开的负荷有没有电,若无,空开坏(内部触点压力不够接触不好,大电流后热胀断开,冷缩接通),若有,查楼上的空开,方法同上。正常下必有一个坏,检查的时候用万用表的电压档如果都有电,检查两个空开的镙丝紧不紧。还有就是楼下到楼上的电线,如果电线内部出厂时有缺陷,比如,制作过程中是两根线接成一根线,通过45度角对焊,在经过弯曲和大电流作用下,断开了,电流消失后,由于热胀冷缩,又重新接触上了。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-24 15:25:39 | 只看该作者
这个要根据实际情况来判断

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-1-6 14:30:46 | 只看该作者
这种问题曾经遇到过,以前有一次店里“停电”了,去找电工房人的来看了,说供电正常,让我们检查一下是不是跳闸了,检查了发现正常,最后一看是进线的螺丝松了,紧过以后正常了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-1-6 16:31:22 | 只看该作者
经常碰到家里的空开没跳,外面的空开跳了。

回复 支持 反对