发表于 2019-8-5 07:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于2×600MW的燃煤火电机组,正常运行工况下,其厂用电系统电能质量不符合要求的是?
(A)交流母线的电压波动范围宜在母线运行电压的95%~105%之内
(B)当由厂内交流电源供电时,交流母线的频率波动范围不宜超过49.5Hz~50.5Hz
(C)交流母线的各次谐波电压含有率不宜大于5%
(D)6kV厂用电系统电压总谐波畸变率不宜大于4%

解答:依据 《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T 5153-2014
3.3.1 正常工作情况下,交流母线的电压波动范围宜在母线标称电压的 95%~105%之内
A 错误
正常工作情况下,当由电力系统向厂用母线供电时,交流母线的频率波动范围不宜超过 49.5~50.5Hz,当由厂内交流电源供电时,交流母线的频率波动范围不宜超过49Hz~51Hz。
B 错误
正常工作情况下,交流母线的各次谐波电压含有率不宜大于 3%。电压总谐波畸变率,380V 厂用电系统不宜大于 5%,6kV 及 10kV 厂用电系统不宜大于 4%。
C 错误,
D 正确。
本题正确选项是ABC