电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4340|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

单相电机测量找零线接头!~

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-27 22:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的单相电机,如风扇电机,分三个档(1-2-3).已接电容。如果用万用表测四根线头,来判别其中一根是接零线的。
如示意图,就是从电容里已接线与其线一起有4根。如何在四根线里送别哪条是零线。 单相电机测量找零线接头!~

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-9-28 06:35:01 | 只看该作者
公共线接零线

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-9-28 12:29:25 | 只看该作者
学习了。。谢谢大神

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-9 00:37:18 来自手机 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-9-28 06:38
四根线里有启动和运行绕组,零线接小阻值的运行绕组,随便接

你说法错误。三档风扇是三个线圈,他们的阻值相差不大,顺序是一个比一个大一点。串接电容那条线是启动绕组阻值是最大。这四个绕组都会汇总在一起的的公共线才接零线,任何一根线都不能随便接。你这样只会误导别人犯错误。