有个活路,是个网吧。有150台电脑。空调3P的9台。三相电源。如每相分配50台电脑和3台空调,负载应该基本平衡。如有30个人来上网,正常情况下可以安排A相10人,B相10人,C相10人,这样基本能做到平衡,但是来上网的基本上都是很随意的坐。如A相20人,B相6人,C相4人。这样会跳。请问有没有什么好的方法呢,谢谢。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-9-26 19:51:27 | 只看该作者
你用的是什么短路器  是热保护 还是带电动执行机构的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-9-26 19:56:51 | 只看该作者
开关是多大的呢?放线是怎么放的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-9-27 12:35:05 | 只看该作者
你用的空开应该空调和电脑分开控制,选择空开要求其中一相满载另外两相为零也不应跳。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-9-27 22:05:06 | 只看该作者
:(:(:(:(:):):):):):):):):):):):):)恩,学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-28 18:59:10 | 只看该作者
不管空开漏保电流不平衡无所谓吧  空调分开就可以  电脑无所谓吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-9-28 19:14:54 | 只看该作者
用电与使用多长时间有很多关比如秋春天,电脑电源安装时要不要考虑三相电力平衡

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-10-1 10:23:19 | 只看该作者
三相电源用空调一相,其他两相均分。3P空调9台大约是16KW大约是72A,150台电脑60A。瞬间起动电流是300A.用100A的三相空开,下面分三路,空调配80A的漏保;电脑两路各配63A的漏保(因不同时启动可以)。电源线用4平方铜线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:39:11 | 只看该作者
线细了:(:(:(:(:(:(:(:(:):):):):):):(:(:(:(:(

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-10-2 08:43:35 | 只看该作者
就是你说的这点负荷也不该过载跳闸的,空开多大?线多大?有木有漏电?

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-9-18 11:39:39 | 只看该作者
你的空开选择小了,至少得200a以上

回复 支持 反对

使用道具 举报