电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5475|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

中性点接地与中性点不接地系统发生接地故障时区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-28 20:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对比中性点接地与中性点不接地系统发生接地故障时的情况:
1、中性点不接地系统

1)发生碰壳接地故障时,若设备没有接地,则设备外壳电压上升为相电压,人接触后很危险。

2)若设备接地了,则人接触后,人体与设备接地并联接地,可看出设备接地电阻越小,流过人体的电流越小。

3)为限制流过人体的电流,必须控制设备外壳的接地电阻,一般小于4欧姆。

4)漏电电流很小,不能快速跳闸。

5)碰壳或单相接地后,其他两相对地电压升高为380V,可能烧坏220V设备。(三相相电压继续保持平衡)中性点没有接地,漏电电流经过漏电电容回到电源,电流很小。

此容性电流过大就会造成间歇性电弧,引起过电压。所以一般会采用消弧线圈,此时漏电电流等于经过漏电电容的电流和经过消弧线圈的电流总和,相互补偿,降低故障电流,避免产生振荡,甚至熄弧。

由于接地电容电流不大,而且三相之间线电压仍然保持平衡,对负荷供电没有影响,所以还可以段时间运行,此为该系统的优点。

2、中性点接地系统

1)无重复接地时,设备外壳电压为短路电流形成的电压降。

2)重复接地时,重复接地处的接地电阻与电源的接地电阻串联,起到分压作用,降低外壳电压。

3)漏电电流很大,能快速跳闸。

4)碰壳或单相接地后,其他两相仍可接近相电压,还可防止系统振荡,电气设备和线路只需按相电压考虑其绝缘水平。