本文将在低压系统中讨论。
什么叫做开关?
开关,指的是能接通运行电流,并在一定时间范围之内承受故障电流(短路电流)的冲击的机械开关装置。
所以,隔离开关是开关、负荷开关是开关,断路器也是开关
什么叫做隔离器?什么叫做隔离开关?
隔离器指的是能够隔离电路的器件。这里的隔离包括两方面的内容,其一,隔离器具有隔离电压的能力。要做到这一点,其断口必须要具有足够的开距,能够承受产品规定的冲击电压;其二,隔离器必须具有明确的断点。这里的断点指的是触头,不是指操作手柄。
张白帆:断路器、隔离开关、负荷开关的区别是什么?
注意上图中,我们看到开关上有窗口,窗口内就是触头。对于开关的闭合和打开,我们都能从窗口中一目了然的看到。
隔离开关就是具有隔离器功能的开关
为了让其触头可视化,隔离开关的触头一般不带灭弧罩,或者带有很简单的灭弧罩。
也因此,隔离开关不允许带载拉闸。