采用延边三角形启动的电动机,定子绕组共有九个抽头,启动时4与8,5与9,7与6分别连接成左边那个图的形式,正常运行时则1与6,2与4,3与5分别连接成右边那个图的形式。因此这种启动方法介于Y-△星三角降压启动方法之间,即启动时,电动机定子每相绕组所承受的电压,比接成全星形接法时大,所以启动转矩也较大,同时可以采用改变每相两段绕组(如1与7和7与4)的匝数比来得到不同的启动电流和启动转矩。
由于采用延边三角形启动的鼠笼异步电动机三相定子绕组比一般的多了三个中间抽头,因此使绕组结构较为复杂,电动机必须专门生产,从而限制了本方法的实际应用范围。
1,在启动初始阶段(延边三角形状态);接触器KM1和KM2吸合工作;电动机如图1-20a所示的连接关系,此时每一相绕组(U1-U2, V1-V1. W1-W2)的电压在300V左右,因为Y型启动电压220V产生的启动转矩不够大,因而搞出这个启动方式。U1,V1.W1接三相电源,U3-W2,V3-U2,W3-V2连接。
2,在启动完毕时,KM1 ,KM3吸合工作,电动机如图1-20b所示连接,此时每一相绕组(U1-U2, V1-V1. W1-W2)的电压在380V;额定电压运行。