    plc的容量包括I/O点数和用户存储容量两个方面。
    由于PLCI/O模块价格相对较高,因此应该合理选用PLCI/O点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点最少,但必须留有一定的裕量。
    PLCI/O点数的多少,在很大程序上反映了PLC系统的功能要求,通常I/O点数是根据被控对象的输入输出信号的实际需要,再加上10%~ 15%的裕量来确定的。
    用户程序所需的存储容量大小不仅与PLC系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能编程时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。因此,可在I/O点数确定的基础上,按下式估算存储容量后,再加20%~30%的裕量。
    存储容量(字节)=开关量I/O点数×10+模拟量I/O通道数×100
    另外,在存储容量选择的同时,应注意对存储器的类型的选择。
    一般I/O模块的价格占PLC价格的一半以上。PLCI/O模块有开关量I/O模块、模拟量I/O模块及各种特殊功能模块等。不同的I/O模块,其电路及功能也不同,直接影响PLC的应用范围和价格,应当根据实际需要加以选择。
    PLC在实际应用中常碰到这样两个问题:一是PLCI/O点数不够,需要扩展,然而增加I/O点数将提高成本;二是已选定的PLC可扩展的I/O点数有限,无法再增加。因此,在满足系统控制要求的前提下,合理使用I/O点数,尽量减少所需的I/O点数是很有意义的。