断电延时星三角降压启动

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-6 10:26:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图15-10为用断电延时的时间继电器控制星-三角启动的线路。
按下SB1,KT首先得电动作,其瞬时动合触点和延时断开的动合触点的闭合,使KM3得电动作,它的主触头的闭合,把电动机绕组接成星形;KM3的动合触点又接通KM1,KM1动作并自锁,在星形接法下启动电动机。
松开SB1,KT断电释放,并开始延时,其瞬时动合触点先断开,KT的延时到达后,它的延时断开的动合触点断开KM3,KM3的主触头则断开星形接法的中点,其动断触点闭合而接通KM2,KM2的主触头把电动机绕组接成三角形加速而完成启动。由于R的作用,KM2的闭合稍有延迟,以避免飞弧短路,此后电阻被KM2的动合触点旁路。
运行中,KM2的动断触点断开,使得在正常运行时再按SB1无效。
按下SB3停车时,KM1先断电释放,而后KM2是无弧释放的。SB3放在这个位置,会使得接到按钮的软线要增加一根。
图15-11为上述线路的启动过程图。
断电延时星三角降压启动
断电延时星三角降压启动
这就是用断电延时的时间继电器控制的星-三角启动控制线路和启动过程图。
15.2 线路的优缺点分析
1、如果KT拒绝动作,按下SB1无反应;
2、如果KM3或KM1拒绝动作,只可听到电器动作声;
3、如果KM1不能够自锁,只可点动电动机;
4、如果KM2拒绝动作,或者KT的延时机构不能复位,则电动机会长期在星形接法下负载运行;
5、运行中,由于KM2的连锁动断触点断开,若误按SB1无效;
6、当KM3的主触头被熔焊时,KM3的连锁动断触点不可能接通KM2,电动机会在星形接法下负载运行;
7、当KM1的主触头被熔焊时,按下SB3也不能停车。
15.3 辅助控制回路的测试
用常规测试法即可。
15.4 线路的故障分析
1、按下SB1无反应
是KT拒绝动作;
2、按下SB1时有电器动作声
是KM3拒绝动作;
3、按下SB1,只可得到电动机的点动
是KM1的自锁触点接触不良;
4、电动机启动后长期不能转换
是因为KT的延时机构失调而延时过长,或者是KM2拒绝动作;
5、按下SB3时不能停车
是KM1的主触头被熔焊。