电容的作用是在感性电路中,为了提高有功功率、降低无功功率而接的,目的就是为了提高电路的功率因数,因此,称为所谓的电容补偿器。
1.当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行。
2.电力电容器组的绝缘等级应和电力网的额定电压相配合。
3.与电容器串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。
4.电容器可在1.3倍该额定电流下长期运行。
5.电容器组停用后,其放电时间不得少于3分钟分钟。
6.功率因数超过0.95应退出电容器运行。
7.电容器室的温度超过40℃时,不应投入电容器组。
8.电容器运行时外壳温度不应超过60℃。
9.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残压下降越慢。
10.电容器运行中电流和电压不应长时间超过电容器定电流1.1 倍和额定电压的1.3 倍。
11.并联电容器刚退出运行后,必须在 3min 以后才允许再次投入运行
12.当并联电容器投入过多,功率因数的指示值将大于1。
13.在0.4KV三相系统中,额定电压为0.4KV的三相电容器是 三角形连接。
14.并联电容器正常投入或退出的主要依据是 功率因数的高低。
15.当功率因数低于0.9、或电压 偏低时应投入电容器组。
16.并联电容器的配电线路上应安装 电流表。
17.保护单台并联电容器的熔断器,其熔丝额定电流按电容器额定电流的1.5~2.5倍选用。
18.安装并联电容器不但能提高用电设备的功率因数,但能提高供、配电设备的 利用率 。
19.并联电容器的主要作用是用来 补偿无功功率 的。
20.应用兆欧表测量电力电容器的绝缘电阻是测量电容器 相地间绝缘 电阻。
21.当电容器组发生开关短路跳闸或熔体熔断故障,在 未查明故障原因之前 不能再次合闸。
22.电容器断开电源后,工作人员接近之前,不论该电容器是否装有放电装置,都必须 进行人工放电 。
23.电容器的功率是 无功功率 。
24.电容器的放电装置应能保证 30秒 内将电容器两端的电压从峰值降至 65V 以内。
25.为了避免放电电阻运行中过热损坏,规定每 1Kvar 的电容器器放电电阻的功率不应小于 1W 。
26.低压电容器组容量在 100kvar 以下时可用交流接触器、 刀开关或刀熔开关 控制。
27.低压电容器组容量在 100kvar 以上时因采用带有过流保护的 断路器 控制并作为短路保护。
28.电容器安装时,电容器母线与上层构架的距离不应小于 20cm 。
29.电容器安装时,电容器底部对地距离应不小于 30cm 。
30.电容器安装时,电容器之间距离不应小于 50mm 。
31.总容量在 30Kvar 即以上的电容器组,每相应加装电流表。
32.总容量在60Kvar即以上的电容器组应加装 电流表 。
33.电容器采取 个别补偿 ,补偿效率最高。
34.电容器 集中补偿 ,电容器的利用率最高。电容补偿器是补偿你的无功的,用于提高功率因数,这样才能提高用电效率,因为供电局收费的都是有功功率,对于无功功率,只有一个力调措施,也就是说如果你功率因数低,供电局会罚你款,相反,如果你功因达到0.9甚至更高,供电局会有相应的奖励。
企业买单的就是买补偿设备的钱。以后的情况就看你实际的功率因数了。
一般来说低压都是用控制器控制自动补偿,你可以看看你们补偿柜是不是有装控制器。
电流降低的好处很明显啊,
1,首先由于电流降低,那么线路的损耗就减小了,
2,变压器也相应减小了使用量,这样就提高了变压器的使用裕度。
3,电流减小,相对应的电压水平有所提高,提高电网质量。
功率的一部分能量用来建立磁场,作为交换能量使用,对外部电路并未做功,它们由电能转换为磁场能,再由磁场能转换为电能,周而复始,并未消耗,这部分能量称为无功功率。无功功率并不是无用之功,没有这部分功率,就不能建立感应磁场,电动机、变压器等设备就不能运行。除负荷需要无功外,线路电感、变压器电感等也需要。
补偿无功后可以提高电压、降低线损、减少电费支出、节约能源、增加电网有功容量传输、提高设备的使用效率。
|
|