三相电动机都有三组线圈,每组线圈有二个接线柱一首一尾,接线盒里都有六个接线柱。
星型接线:把三组线圈的尾端接在一起,三组线圈的首端接在三相电源上,这种接法启动电流很小,但是工作力也同样很小。
三角接法:把线圈分成ABC三组,A首接C尾,A尾接B首,B尾接C首,这样就把三组线圈串起来了,这种接 启动电流巨大,工作时动力也是巨大。为了减少启动电流,用星三角启动:启动时是星型号接法,工作时是三角接法,这样的启动电路就是星三角启动.1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言姑且听之.
本人在实际使用过程中发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右按正常配置的继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-13 20:20:54 | 只看该作者
再简单不过的知识点,非常基础但是很重要

回复 支持 反对