中性点直接接地运行方式下应做到:
①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;
②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;
③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。
也就是
由同一台变压器供电的,或在同一个回路中,不允许同时使用保护接地和保护接零两种保护方式,否则当采用保护接地的设备发生对地短路时,若短路电流不能及时切除,就会使零线电压升高。(可达110V左右,按220V,接地电阻4欧算)零线上的该电压会使接零的设备外壳带电和烧坏用电器.
|
|