发表于 2015-10-18 20:31:21 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问师傅们在没有任何仪器(只有万用表)情况下,如何检测漏电保护开关灵敏度?我有两个剩余漏电电流动作分别30ma和15ma的漏电保护开关。之前一次特殊原因把两个开外壳都换了,现在分不清哪个是30ma的,哪个是15ma的。请问师傅和前辈们用什么方法可以检测出它们的灵敏度,没专用检测仪器悲哀……谢谢老师们来解答!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-18 23:45:23 | 只看该作者
没电情况下,试试把开关其中两相短接,用万用表量电阻,再把短接线装另一个开关两相测电阻。灵敏度高点电阻可能小点。再是15ma30ma没多大区别,没事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:43:59 来自手机 | 只看该作者
好的,我去测量试下,谢谢老师!