刀闸与漏电保护器谁在前谁在后?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-9 17:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器跟闸刀都是起到闭合和断开电路的作用,漏电保护器可以起到漏电或电流过大时自动保护作用。在接刀闸一面是出于安全方面的需要,当需要检修时,拉开刀闸有一个明显的断开点,检修安全有保证。漏电开关有两种跳闸方式:一种是电磁型,依据漏电流的能量来跳闸, 另一种是电子型的,依靠漏电开关安装处的残压来跳闸,目前市面上的漏电开关绝大多数是电子型,220V的漏电开关低于85V时,漏电开关不能正确动作,380V的漏电开关低于70%的电压时不能正确动作。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-9 19:22:36 | 只看该作者
农网改造使用的刀闸和漏电保护器配合个人认为不太合理。比较喜欢的做法,刀闸(保险丝用4mm2铜丝代替)做隔离开关,漏电、过载、短路用DZ47LE-63 20A/2P。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-9 21:19:34 | 只看该作者
个人觉得刀闸在前,漏电保护在后,额也说不出啥原因

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-10 14:14:20 来自手机 | 只看该作者
哪个在前都行,标准不一样

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-10 18:22:47 | 只看该作者
刀闸应设在漏电开关前面

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-12 19:55:00 | 只看该作者
都一样                                                        

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-15 13:43:17 | 只看该作者
个人觉得刀闸在前漏电在后 也是习惯的缘故吧 如楼上所述刀闸是做隔离之用能看到明显断点方便检修下面的元器件 假如说隔离下口接的是DW10系列380v1000A的断路器【电动机操作】内部出现故障可以直接拉开隔离进行维修 反之两者调换位置就不行了

回复 支持 反对

使用道具 举报