电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23213|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

250千瓦电动机用星三角启动电机线用多大平方

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-18 19:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     250千瓦电动机用星三角启动,电机线用多大,因为电机线是6根我用的是2根3×150平方的铝芯电缆,行吗,我看了下电机额定电流在500左右,我怕启动时电机线会烧,因为启动时星点短接了,就相当于启动电流都在一根150线上了,有谁知道,请讲下吧,在线等,谢谢

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-4-19 07:50:51 | 只看该作者
正常是的工作电流是500A,说明你用的线有点细了。你要不光要考虑电机的容量,还有考虑控制线的远近,温度及穿管情况等综合考虑。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-4-18 20:37:35 来自手机 | 只看该作者
不对劲吧?如此大电机根据你说电压才380的?运行中铝线300凑合,但是你理解的启动星点短接时电流也会在额定二倍以上,拜托负荷轻点,转三角时间花生点……

点评

在吗,150的铝芯线在20秒内能成受住正么高的电流吗  详情 回复 发表于 2015-4-18 21:41

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-18 21:35:26 来自手机 | 只看该作者
没用过这么大的电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-18 21:36:40 来自手机 | 只看该作者
没用过这么大的电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-4-18 21:41:41 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-4-18 20:37
不对劲吧?如此大电机根据你说电压才380的?运行中铝线300凑合,但是你理解的启动星点短接时电流也会在额定 ...

在吗,150的铝芯线在20秒内能成受住正么高的电流吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-4-18 22:05:43 | 只看该作者
楼主还是用软起或者变频吧,250KW的电动机如果搞星三角有些悬呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-4-19 13:37:32 | 只看该作者
这麽大功率 最好用软启动吧 比较安全保险!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-4-19 14:50:22 | 只看该作者
    你的150平方的铝线是行不通的   你还是用软启动吧   如果你考虑到费用的问题  你就150平方的铜芯线试试吧  

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-4-29 11:15:49 | 只看该作者
电机电流450安左右,2根3×150平方的铝芯电缆,只要距离不超过50米以上,可以放心使用没有问题的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-5-12 20:49:47 | 只看该作者
这么大的电机应该要用软启动,要选铜线2*120平方就安全了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-7 11:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表