紧急求助!!万分感谢!!!请老电工师傅指教!!(有更新)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-2 16:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的店铺是380V电,进户线是三火一零,各10平方的铜芯线;目前40A空气开关(可以换60A的),电表型号:DTST722 3×30A(100);但店铺内的电线可以根据需要更换;现在需要用到以下的必备设备:
1,380v/9kw/13.5A 的热风电烤箱一台;
2,3匹的220V单相直流变频进口空调一台;
能效等级
1级
电辅加热
不支持
适用面积(平方米)
29-50
制冷量(W)
7200(2300~9000)
制冷功率(W)
2200(470-3300)
制热量(W)
9500(2300~14400)
制热功率(W)
2500(400-4450)

3,220V/2.63KW/12A 发酵箱一台;
3,220V/1.55KW/6.7A 发酵箱一台;
4,0.87kW/  0.82KW/   0.4KW   风冷金城冰箱冰柜 各一台;
5;照明合计0.4KW 的白织灯+LED射灯;

请问这个负载能不能带的动??特别是空调或冰箱冰柜启动时会不会造成跳闸呢???
请高手多多指教!!!!


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-2-2 19:52:08 | 只看该作者
可以,因为你的空调是变频的,启动电流很小。把各种电器负载合理匹配尽量让三相电流平衡。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-2-2 19:52:17 | 只看该作者
本帖最后由 liangyan 于 2015-2-2 19:54 编辑

可以,因为你的空调是变频的,启动电流很小。把各种电器负载合理匹配尽量让三相电流平衡。对了,三相闸一定要换成60A的,40的够呛。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-2-2 22:28:20 | 只看该作者
liangyan 发表于 2015-2-2 19:52
可以,因为你的空调是变频的,启动电流很小。把各种电器负载合理匹配尽量让三相电流平衡。对了,三相闸一定 ...

好的,多谢啦!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-2-3 19:52:38 来自手机 | 只看该作者
嘿嘿,必须的,三相负荷要平衡。建议你找一个专业电工来做吧,三相搞不好的话后患无穷

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-2-3 21:09:45 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-2-3 19:52
嘿嘿,必须的,三相负荷要平衡。建议你找一个专业电工来做吧,三相搞不好的话后患无穷

是的,咱自己也不敢搞的,这个钱必须花:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-2-3 21:34:45 | 只看该作者
最少有60A的,你算的电流还不准,按国标还要加一档

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-4 23:14:32 | 只看该作者
总开关最少用100A的,线路配置尽量平衡。

回复 支持 反对

使用道具 举报