老式的气动冲床电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-1 10:14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有十多年没使用的冲床,客户想修好用起来,该冲床没有下死点感应器或限位开关,更别想有凸轮开关的东东,二度落也没有,只有在接近上死点的位置有一个行程开关,要求有寸动和单次就好,使用脚踏开关控制。下面是我自己 老式的气动冲床电路 设计的电路图,希望能给有这方面需求的同行提供一点帮助。

评分

参与人数 1下载币 +5 金币 +20 收起 理由
admin + 5 + 20 很给力!感谢楼主分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-1 20:02:49 | 只看该作者
不错,感谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-1 20:10:52 | 只看该作者
    点动最好用双手控制 这样更安全    这样的冲床我也曾经改造过   PLC不是三菱的  是欧姆龙的  

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-1 20:11:06 | 只看该作者
本帖最后由 高三流水 于 2015-9-1 20:12 编辑

    点动最好用双手控制 这样更安全    这样的冲床我也曾经改造过   PLC不是三菱的  是欧姆龙的  最好是安装一个凸轮控制器

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-1 20:11:07 | 只看该作者
    点动最好用双手控制 这样更安全    这样的冲床我也曾经改造过   PLC不是三菱的  是欧姆龙的  

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:20:14 | 只看该作者
说得不错,客户说只要脚踏,寸动只有上模具才用。