电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5194|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

求帮个忙

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-1 20:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给人装了一个蜡烛灯,灯泡LED的,一开开关就跳闸(总闸带漏电保护的跳)。不安灯泡的话,开开关就不会跳,已量过开关到灯的线没有短路,灯里面也没有短路。请问下是哪里出了问题??

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-7 12:59:39 来自手机 | 只看该作者
用揺表测绝缘值,没有揺表用万用表测一下也行,有没有漏电,实际测量检查故障才是硬道理

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-10-1 22:19:23 | 只看该作者
说明LED的电路板存在漏电的现象,应检查排除故障。
led漏电的原因很多,从做封装的来看,首先有芯片本身漏电,运输过程静电击穿漏电,封装时机台调试不当造成,封装后人为造成成品漏电都有可能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-2 07:51:32 | 只看该作者
我前两天给KTV装了18个蜡烛灯 led的没发现你说的那种现象啊
应该是个别灯泡坏了吧你一个一个试试 找出来哪个合不上

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-10-2 09:29:51 | 只看该作者
不装灯珠,灯具没有负荷电路还是断路状态,估计是许多灯具同时启动电流过大,空开太小。以为LED灯具有降压整流,感性负荷。单个的灯具都跳闸不要说都是漏电或者短路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-2 15:26:54 | 只看该作者
换空开试试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-3 19:40:44 | 只看该作者
楼主还是上图的好,还有配套的参数

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:54:58 | 只看该作者
谢谢大家,已经解决了,零线接到底线上了:L