家用电路。电压不稳不够。求电工师傅帮忙看看。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-1 13:21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为和水电工吵了架。不想找他。

灯.jpg (391.25 KB, 下载次数: 200)

灯

开关.jpg (456.4 KB, 下载次数: 209)

开关

开关

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-6-1 17:14:33 来自手机 | 只看该作者
那盒子是干啥的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-6-1 21:10:58 | 只看该作者
第一张图  红线是直接到你吸顶灯的,蓝线是从灯上回来的。黄色线才是火线接到开关的上桩头,蓝线接开关的下桩头。这里的颜色错了啊!还有你的电压是怎么测出来的?如果红色和黄色有240V,那么红色是零线。黄色和蓝色小于220V才正常,因为有灯具的电阻在降压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-6-1 21:19:09 | 只看该作者
你的电压是怎么测的?对地还是对零?这个有可能是双控却控制到零线了!还有你的双色线怎么和蓝色接一起了?保护接地的啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-6-1 23:55:12 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-6-1 21:19
你的电压是怎么测的?对地还是对零?这个有可能是双控却控制到零线了!还有你的双色线怎么和蓝色接一起了? ...

我的电压是对零线。以前灯是亮的。线就是这么接的。。是双控的。
双色线是一般是什么线。蓝色又是什么。蓝色和黄色线就是接灯的。
主要问题是为什么电压那么低?会不会是接吸顶灯线正负接反了?或是开关坏了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-6-2 16:32:35 | 只看该作者
947888818 发表于 2013-6-1 23:55
我的电压是对零线。以前灯是亮的。线就是这么接的。。是双控的。
双色线是一般是什么线。蓝色又是什么。 ...

你啊!双色线不懂,“吸顶灯正负接反了?|”怪不得和水电工吵架,家庭照明不可能达到240V.
灯具也有内阻抗串联状态下也能够降压。双控到零线了当然都带电压!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-12-17 13:31:56 | 只看该作者
你还是传一张你的接线原理图吧!上边的图没看明白。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-3-6 12:47:23 | 只看该作者
看不清楚yA1gRoP60UVtr9X1

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-3-6 21:14:01 | 只看该作者
如果是专业的电工做的线路,则红色线只是驳接线,是其它线路方便布线在这里出的接头,不用管它,直接用电工胶布缠了。因为测过红蓝两根线有220V电,则蓝色线是零线无疑,剩下的一根黄线就是灯的控制线,吸顶灯只需接蓝色零线和黄色控制火线即可,红色火不必管它。若还不放心,专业点用仪器打打,马上就把线找出来。