发表于 2014-7-18 15:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象,漏电开关跳闸,发生时间晚上十二点后,空开没有调,之后其中一路照明和插座空开只要一打就会跳,不打其他使用正常,求分析

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-7-18 15:44:56 | 只看该作者
只在这个时间段出现吗?
白天没有问题?
跳漏保不跳下级断路器一般来说是出现接地故障。
使用摇表检查下这两个回路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-7-18 17:23:15 | 只看该作者
同意楼上的意见,这个关键是时间段

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-7-18 18:23:40 | 只看该作者
查查在这时间段启动什么设备   空调  水泵等        :@验证码好难看懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-7-18 21:30:07 来自手机 | 只看该作者
空开多大?漏保多大?首先要排除过载问题   1零线串供2零线地线在插座中接反了3跳闸哪路有接地嫌疑。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-7-20 22:34:01 | 只看该作者
谢谢关注,已经查到元凶。
原来是一个开关由于上面贴瓷砖挂着水泥在插座内,插座装进去后火线可能碰到这点水泥,一当水泥受潮就漏电跳闸,等到干了就又可以了。