总闸处正常,分闸处缺相,线没断


虽然 敷设很浅,但 240的电缆 其中一根 完全断掉 应该不可能吧

想问一下 会不会 过路段 有受损 导致   漏电处和变压器室 形成了 回路???



========================================================================================





今天 挖出来 果然在过路段  因为  没 埋设好    货车 压过  石头尖 刺破 电缆 导致 漏电 氧化 加上 下雨 最后 整根 断掉 。
判断 ,因素 是 断处 刚好是个 石头尖



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-26 21:50:25 | 只看该作者
无论是何种故障,总之电缆一定要挖出来才能处理,先检查货车通过路段。

点评

是啊 明天挖 问题 有点怪  详情 回复 发表于 2016-10-26 22:23

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-10-26 22:23:09 | 只看该作者
liu42 发表于 2016-10-26 21:50
无论是何种故障,总之电缆一定要挖出来才能处理,先检查货车通过路段。

是啊 明天挖      问题 有点怪

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-26 22:52:15 | 只看该作者
这个和电缆质量也有关系呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-10-27 17:50:59 来自手机 | 只看该作者
把缺相线路分闸上口接线拆掉测量,才能确定是线路故障,因为接线不牢也有可能

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-10-27 21:31:37 来自手机 | 只看该作者
电缆质量再好埋地过路必须穿管保护加深

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-11-6 22:37:57 | 只看该作者
过马路要穿保护管的,无语。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-11-11 08:28:18 | 只看该作者
可能是线没有接好,再或者就是下一级电路元器件有问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-11-19 17:59:54 | 只看该作者
严重违规造成的事故,吸取教训吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-11-19 18:00:50 | 只看该作者
严重违规造成的事故,吸取教训吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-11-20 09:03:32 | 只看该作者
要查明原因,引起重视!!

回复 支持 反对

使用道具 举报