电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5781|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

大家进来帮下忙,设置恒压供水控制系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-3 22:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请求大家帮帮忙,帮我设计一下这个
恒压供水控制系统
一、设备简介
很多居民小区或很多高层建筑应远距离供水或同时用水大,导致水压不足,这就使得很多居民用水困难。为了解决供水压力不足问题,现设计一恒压供水控制系统,要求此系统能正常、可靠地提供某一范围压力内的生活用水。
二、设备设计要求
1、正常工作时由一台电机带动水泵进行供水,电机功率为10kW左右,并为单向运行;
2、若第一台电机工作5分钟后水压还未到达设置值,则第二台电机自动投入运行,当到达设置值后电机停止运行;
3、若两台电机同时工作20分钟后还未能到达设置值,则发出报警指示并自动停止供水工作;
4、两台电机均要求有相应的保护措施及运行指示;
5、系统要求有电源指示,电流指示及电压指示。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-4 06:50:29 来自手机 | 只看该作者
不给你画图了,说说怎么控制就可以了。首先要你的水泵单相10千瓦不可能的!单相最大2.2千瓦。用三相吧!断路器一只,压力继电器两只,接触器两个,热继电器两个,电子时间继电器两个,控制变压器一只,螺旋熔断器3+3+3+2+1,指示灯三个,电铃两只。
      

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-1-4 12:13:14 来自手机 | 只看该作者

回帖奖励 +5 个金币

要想恒压控制很难,自己买现成的增压泵也可以,毕竟是单相的家庭用的。自己设计安装成本更高,会做的到无所谓,不会的还有请电工维修维护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-1-6 14:20:10 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-4 12:13
要想恒压控制很难,自己买现成的增压泵也可以,毕竟是单相的家庭用的。自己设计安装成本更高,会做的到无所 ...

我这个东西主要是设计图,然后讲出工作原理就好咯

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-2-2 12:18:16 | 只看该作者
自己家里做恒压成本比较大,建议还是买个增压泵吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-14 23:57

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程