电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4055|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

保护接地与保护接零的主要区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-2 12:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护接地与保护接零的主要区别:
(1)保护原理不同 保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
(2)适用范围不同 保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
(3)线路结构不同 如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-12-2 20:37:36 | 只看该作者
分析的非常到位         

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-4 10:07:45 | 只看该作者
学习了,以前我就搞不懂这问题,谢谢你的分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-12-4 10:10:47 | 只看该作者
保护接零只适用于中性点直接接地,在哪儿接地呢,变压器处吗?希望你能不吝赐教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-5 10:43

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表