电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4692|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

【王氏出品】低压断路器的种类及其特性

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-19 20:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分类
n(1)按使用类别分类
n①A类:在短路情况下,断路器无明确指出用作串联在负载侧的另一短路保护电器的选择性保护;
n②B类:在短路情况下,断路器明确串联在负载侧的另一短路保护电器的选择性保护,即在短路时,选择性保护有人为短延时(可调节)。
n(2)按设计形式分,有万能式(开启式)、塑壳式;
n(3)按分断介质分,有空气分断、真空分断、气体分断;
n(4)按操作机构的控制方法分,有有关人力操作、无关人力操作、有关动力操作、无关动力操作、储能操作。而储能操作又有:储能方式(弹簧、重力等)、能量的来源(人力、电力等)、释能方式(人力、电力等);
n(5)按是否适合隔离分,有适合隔离、不适合隔离;
n(6)按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式;
n(7)按外壳防护等级GB 4208-1993的IP代码分。

短路特性
(1)额定短路接通能力(Icm):用最大预期峰值电流表示;
(2)额定短路分断能力,规定为:
n①额定极限短路分断能力(Icu)用预期分断电流(kA)表示;交流用交流分量有效值表示;
n②额定运行短路分断能力(Ics)用预期分断电流(kA)表示,相当于Icu的某一百分数,标准百分数规定为100%Icu、75%Icu、50%Icu,对于A类断路器,还可以为25%Icu。
(3)交流断路器的短路接通和分断能力的关系:两者的比值应不小于1.5~2.2,按短路分断能力大小和不同功率因数决定;
(4)额定短时耐受电流(Icw):对于交流,Icw为有效值,Icw值应不小于断路器额定电流In的12倍,且不得小于5kA,最大不超过30kA。与Icw相应的短延时不应小于0.05s,可选取0.05s、0.1s、0.25s、0.5s和1.0s几档。

脱扣器
(1)脱扣器的形式
n①分励脱扣器;
n②过电流脱扣器;
n③欠电压脱扣器;
n④其他如使用很多接地故障保护的脱扣器。
(2)过电流脱扣器的种类
n①瞬时;
n②定时限,也就是短延时过电流脱扣器;
n③反时限,通常称为长延时过电流脱扣器。
(3)过电流脱扣器的电流整定值:用电流值的倍数或直接用安培数表示;
(4)过电流脱扣器的脱扣时间整定值
n①定时限的延时时间整定值用秒(s)表示;
n②反时限的应给出时间—电流特性曲线。
(5)反时限过电流脱扣器的断开动作特性。在基准温度下,所有相极通电至1.05In,即约定不脱扣电流时,在约定时间(对In>63A为2h,In≤63A为1h)内不应脱扣,使电流上升到1.3In,即约定脱扣电流时,应在小于约定时间内脱扣。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-4-20 13:05:32 来自手机 | 只看该作者
没人认为有用吗?枉费我一番心血

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-4-20 13:05:33 来自手机 | 只看该作者
没人认为有用吗?枉费我一番心血

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-22 21:21:05 来自手机 | 只看该作者
有用,顶一下,希望发更多的资源

点评

不客气,这也是平常积累的资料,现在分享一下,希望对广大坛友有用  详情 回复 发表于 2015-4-22 21:37

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:37:49 | 只看该作者
huang_123 发表于 2015-4-22 21:21
有用,顶一下,希望发更多的资源

不客气,这也是平常积累的资料,现在分享一下,希望对广大坛友有用

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-11-29 14:46:38 | 只看该作者
有用,谢谢分亨!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-3 08:54

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表