微信用户求助:原来用市电电源改用发电机供电合不上闸什么原因?
你提出的这个问题有以下几种情况会发生合不上闸的可能,发电机和市电的电压不一样,发电机发出的电压高于市电的电压使电源开关的电流大于接市电时的电流,处于一种过载状态,这时带着负荷合上闸就会跳闸。由其是线路中有大功率的电机直接起动时会在瞬间产生大于额定电流5∽7倍的浪涌电流,这个电流会造成空气开关的过流反应造成合不上闸。
还有一种情况就是发电机的功率不够大时,起动大功率的电机会出现或者是接电力拖动设备时的电线过长截面积不够时,并且起动设备是交流接触器时会出现带负荷起动交流接触器时,由于线路过长或者是导线截面积不够或者是发电机的功率不够大时会出现下面的情况,当交流接触器起动瞬间吸合了,但是因为吸合后负荷起动造成线路上的电压降太严重造成交流接触器不能工作在正常的额定电压下而自动断开。这是又一种不能送上电的情况。
另外就是出现了并类似并网的情况发生。在Y-△降压起动自动转换电路中是有一个时间继电器在控制着Y一△转换时间的。如果没有这个时间继电器器就会发生星形接点尚没有完全打开时就被分别接入了三相电源于是就发生了短路现象造成了跳闸。同理在将负荷从市电切换到发电机时,如果从市电切换到发电机是由交流接触器自动切换的并且切换电路中没有时间继电器的配合,由于切换速度过快会出现市电似断非断开时,而发电机已经接通,此时会产生类似并网发电的情况。并网发电是有严格要求的,首先要求电压相同,相位相同,频率相同才可能进行并网,从网友的情况看网友并非是要并网发电,所以网友的发电机可以肯定的说是不会具备并网的所有条件。此时如果出现了类似并网的情况发生会造成送不上电的情况发生,情况如果同上所述一样,就要在市电转换发电机的电路中增加时间继电器用来保证切换过程中有足够的切换时间,以保证市电的完全断开后在接通发电机,以防发生类似并网的现象发生。
另外一定要做到不要带负荷送电要先合好电闸,然后依次将负荷加上,否则也会造成合不上闸的情况发生。