铜与铝的导电性能不同,主要是电阻率不同,在25Co情况下铜是0.0172铝是0.028,这是表示1米长1平方毫米的铜线电阻是0.0172欧姆,1米长1平方毫米的铝线电阻是0.028欧姆,电阻越小导电性能越好。
据此只要算出2.5平方的铜线相当于多少平方的铝线,也就是在电阻与2.5平方铜线相等时铝线是多少平方?就能比较出能否用6平方的铝线代替。
计算导线电阻的公式R=ρL/S
计算导线截面积的公式S=ρL/R
R……导线电阻
ρ……电阻率
L……导线长度
S……导线截面积
1米长2.5平方铜线的电阻是
R=ρL/S=0.0172×1÷2.5=0.00688Ω
那么1米长电阻是0.00688Ω的铝线截面积是S=ρL/R=0.028×1÷0.00688=4.07m㎡
可见2.5平方铜线相当于4.07平方的铝线,也就是2.5平方的铜线与4.07平方的铝线导电性能相同,它们之间可以相互代替。现在铝线是6平方,代替2.5平方的铜线卓卓有余。
用上述两个公式可算出各种规格铜线与其电阻相同的铝线截面积,下面为10平方以下数据
铜线1m㎡……铝线1.6m㎡(1.5)
铜线1.5m㎡……铝线2.44m㎡(2.5)
铜线2.5m㎡……铝线4.07m㎡(4)
铜线4m㎡……铝线6.51m㎡(6)
铜线6m㎡……铝线9.77m㎡(10)
铜线10m㎡……铝线16.28m㎡(16)
从上述数据可知,铜线与铝线基本上相差一级,所以有关口诀中铜线升级算是正确的。
下表是16平方以下导线明敷状态载流量,铜铝线相差一级,穿管打七至八折。