对于冬季特别冷的时候,我们都担心在室外安装的那些水管被冻坏。所以都会采取相应的保温措施。可是大家会发现,如果只是采取普通的保温,例如在管道外面包裹橡塑保温或者是包裹岩棉保温,在温度很低的情况下,管道同样还是会被冻坏的。于是我们就可以采取电伴热来进行保温。那么电伴热保温是怎么工作呢?又怎么来接线的?

水管电热带一米多大功率?水管电热带的安装接线方法

水管上的电热带是怎么工作的,怎么接线的,功率是多少?

关于水管上的电热带是怎么工作的,怎么接线的,功率是多少?这个问题就是问的我们水管表面所做的电伴热保温具体工作以及接线的问题。可能很多朋友对于电伴热带的工作原理不太了解,所以家居杂坛首先给大家解答一下电热带是怎么工作的,然后给大家解答电伴热的接线以及功率问题。

(一):水管上的电加热带是如何工作的?

水管上的电热带怎么工作的,就是指的我们在水管上所安装的电伴热加热带是如何进行工作的?于是我们俩应该简单了解一下电伴热的本质,然后看是如何按照我们所要求的方式来进行工作。具体工作情况如下。

①:电伴热本身的工作原理是靠内部的电热丝发热来进行工作的。也就是说电伴热工作的本质是消耗电能,然后加热里面的加热丝,这样电伴热带就发热。其实电伴热的工作原理非常简单,与我们传统的电加热是完全一样的制造,只是外面有相应的绝缘层。通过内部的两根电热丝来实现电流的传输,传输的过程中就会产生热量,这样电伴热带就发热。

②:电伴热之所以能工作,是因为它需要在管道上进行敷设。对于电伴热的敷设方式有很多。例如最常见的是在管道上进行缠绕,还有就是在管道上进行平行敷设。但是无论是哪一种,都保证我们安装的电伴热带要与管道进行接触,最后发热向管道来传输热量。

③:电伴热带之所以能够实现正常工作,是依靠温度控制器来进行控制,实现工作的。电伴热。在接线的时候,在上口都要有一个温度控制器,温度控制器控制了下口所连接的各个回路的电加热带。像很多的电伴热是保证管道的温度不低于5℃,所以温度设定好以后,只要温度低于5℃后,电加热带就开始工作,然后对管道进行加热。所以是一种自动控制的程序。

(二):水管上的电热带怎么接线?功率大概是多少?

关于水管上的电加热带是怎么接线的?以及功率是多少啊?这其实就关系到水管上我们所安装的电加热带的安装方式以及具体的接线的方式。还有就是电热带工作时所消耗的功率的问题。下面就来给大家解答这些问题。

⑴:电水管上的电热带怎么接线?

水管上的电加热带要工作的话,我们首先要把电加热带按照要求进行安装。之后把安装的电加热带连接在一起,这样就完成了水管上电加热带的安装。具体接线方式如下。

①:电加热的布置。我们的水管上缠绕垫加热带,有并联的方法和串联的方法。大家在安装的时候要根据加热带的要求进行安装。因为大多数电加热带每一根即系个回路长度一般不允许超过200m,有的还不允许超过100m。我们安装时就单根缠绕,把这些电加热带敷设到水管上,或者是直接绑扎在水管上,这样就完成了电加热带在水管上的安装。

②:电加热带的接线。加热带接线时,我们都是从温控箱开始进行的。也就是说,温控箱内有各个回路的控制开关,我们把电加热带加热丝接到开关的下口。接线的时候,按照要求接入开关,然后把加热带的末端做好绝缘以及密封处理。如果有多条加热带的话,要采取多个开关来进行控制。每根加热带都有单独的温控器来进行控制,这样就完成了电加热带的接线。

⑵:电加热带的功率大概是多少?

由于电加热带在工作时所消耗的是电能,所以我们在安装之前也是会需要考虑电加热带功率的问题,因为如果功率过大,就可能导致我们的开关带不起来。另外还会导致我们的电费大量的增加。对于加热带功率的情况如下。

①:电加热带的功率范围。电加热带的功率是按照米来进行核算的,也就是说我们的电加热带每米的功率是多少。例如现阶段电加热的功率范围基本上是在10瓦每米到30瓦每米之间。很少有低于10瓦每米的,也很少有大于30瓦每米的。

②:市场上最常见的电加热的功率情况。虽然上面给大家说电加热带的功率是从10瓦每米到30瓦每米之间。但是在市场上我们就购买的时候就会发现,现阶段大部分的电加热带的功率基本上都是25瓦每米。另外一部分是20瓦每米。所以在购买的时候一定要确认好。例如20瓦每米,如果我们安装了100m的话,功率就是2000瓦。

结束语

关于水管上电加热带的选择,大家一定要根据我们水管的安装方式去选择具体的串联或者是并联的安装方式。在选好加热带以后,要核算电加热带的具体的功率,以免我们安装以后家中的用电负荷却带不起来,这样就麻烦了。最后大家需要注意的是,我们购买的电加热带必须配套有专用的温控器。这样依靠温度来进行控制加热带的工作和停止。以免我们忘记了开启,这样可能就导致加热带失去了作用。或者是加热带长期工作,也会浪费大量的电。