西门子PLC干扰问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-16 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:)请问有谁知道怎么防止西门子plc S7-300及S7-200联网的干扰?是否有具体行之有效的方法?谢谢!高手请进!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-4-16 11:31:15 | 只看该作者
不太清楚,接触的比较少!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-4-16 22:20:12 | 只看该作者
  干扰的抑制方法主要有以下三种。            
  1)消除噪声源如变频器就是最大的噪声源,并且未作接地处理,实现起来很麻烦。         
  2)破坏干扰途径如信号导线的扭绞减小串模干扰;采用屏蔽层把信号导线包起来隔断各种场的干扰,并且屏蔽层必须接地;对于变化速度很慢的直流信号可以在仪表的输入端加入滤波电路,以减小混杂信号的干扰;对于共模干扰通常采取的措施是将二次仪表与地绝缘,信号源在系统处接地,信号回路在系统处单点接地,信号屏蔽层接地点靠近系统地点接地;采用信号隔离器或配电器等进行隔离以减小地电位不同的影响。               
  3)软件措施修改计算机程序中的滤波时间或采用软滤波等措施。
  对现场系统运行过程中的干扰通过屏蔽接地、信号接地、修改滤波时间、加装滤波电容等使干扰问题有所改善,最后还通过加配电器进行隔离后,干扰去除。

点评

学习了,赞一个。  详情 回复 发表于 2016-7-13 20:20

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-7-13 20:20:41 | 只看该作者
admin 发表于 2013-4-16 22:20
  干扰的抑制方法主要有以下三种。            
  1)消除噪声源如变频器就是最大的噪声源,并且未作 ...

学习了,赞一个。