电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1029|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

ET200M从站IO模块LED闪亮,工作中的坑如何跳?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-26 21:31:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天的故事,只是个故事。
————————————————————————
本故事纯属故事,切勿对号入座。如有雷同,实属巧合。
————————————————————————
涉及的故障,本身没有多少可以谈论的地方,甚至我自个认为压根不是什么可以分享的故障案例。但是,本次故障处理过程中发生的一个小插曲,倒是可以作为职场中的大坑小坑讨论讨论。
或许,是我想多了,没有多想着人性之善,反而怀疑人性之恶了。
难道是前段时间看了《隐秘的角落》的后遗症?

故事起因:现场的电气师反映说是昨夜绞车停了,复位后又可以重新工作。故障的现象是司钻房的ET200M从站的IO模块LED灯闪亮。这个故障以前已经发生过一次。反正复位了可以继续干活,就没当回事。不曾想又出现了。
故障分析与建议:既然找上门了,就必须给人出个解决方案啊,否则就得我自己跑现场了。我自己分析一下,设备一直正常运行,好些年了没有什么问题,说明软件不存在问题,那么,需要检查外部的接线。由于是陆地钻机,需要经常搬家,那么由于搬家的接插线,运输途中的震动等,出点问题也算正常。
系统的通讯图如下:
ET200M从站IO模块LED闪亮,工作中的坑如何跳?

这样,也没多少东西,我就建议他们:
1,检查通讯电缆;
2,检查供电电源
3,检查接地,或者有没有其它导致EMC干扰的东西。
给完建议,就等现场反馈了,因为还在生产过程中,有些检查项目在生产过程中不便操作,只能等停止作业的时候再查,而且,本想着也没多大的问题,所以,我也没有着急。慢慢等他们的检查结果和反馈。
高潮来了:没过一个小时,小伙又发来信息,问我可否到现场去一趟,用PC连接一下plc看看情况。问我是不是时间长了(设备已经运行几年了),导致PLC存储卡占满了。所以才会出现这样的问题。我听到这个请求的第一反应情绪就是恼怒。然后想着是不是这伙计要给我挖坑下绊子?你说你干电气这么多年了,如何问出这样的问题?但是回头一想,也不能直接撕脸啊。既然人家问了问题,总得给个答复吧。
于是,我告诉他:PLC系统不是Windows,不存在使用期间内存占有率上涨的问题。PLC的存储空间在下载程序后的占用比已经大致固定了。MMC卡也不会因为使用年限的增加而变得空间不够用。
最后告诉他:你如果非要觉得是这方面的问题,也行。你们也有人有编程电缆,自己连PLC去看。(不怕他把PLC程序搞丢,我在前期已经备份了)

结果:第二天下午,反馈说是问题解决了。原来只是控制房到司钻房的通讯电缆的接插件的接头部分,有一根线断了,在上面虚接着,有震动时就导致了通讯中断。
问题解决了。但这个事情却让我想了些局外的事。由于这个项目属于服务维保,另外各单位间还存在竞争关系。有时,难免会让人多想。
或许,他是真不知道;或许,他是挖个坑想看我是否跳。
或许,是前段时间无聊,看了以前根本不会看的宫斗剧导致的后遗症?

{各位看官,工作中有没有碰到别人专给你挖的坑,说出来听听?}
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-15 02:17

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表