电厂总线的设计满足要求:
(1)使用标准的通讯协议
电厂总线是基于符合IEEE 802.3/802.3u协议的以太网总线。符合ISO/OSI的7层通信模型。电厂总线在协议的结构上有一些不同,主要差别在3层至7层。使用了西门子公司为适用工业通信开发的SINEC NETAP协议。
(2)单一故障容错能力
电厂总线在设计中被分割成多个环网。每个环网都满足单一故障容错,子网络与总网络之间的连接使用冗余热备连接,使用光纤作为连接介质。同时OSM分布在不同的I&C机柜内并且使用独立的供电,如图2所示。
所有连接在电厂总线上的设备(如AS620,Pu,网关)都是通过物理隔离的网络设备连接到OSM上的,同样分布在不同的I&C机柜内并且使用独立的供电。
(3)不同序列和不**间之间的电气隔离
分布在不**间的子网络都是通过光纤连接的。
(4) 隔离干扰和网络数据通讯的优化
为了尽可能隔离干扰和优化网络数据通讯,电厂总线被分为以下八个部分:
●总网络
作为电厂总线的高速链路,使用了4个OSM BC08和2个OSM ITP53。
●非安全级序列A(NC·A)子网络
连接所有非安全级子网络序列A设备,ITP53和6个OSM ITP62组成光纤环网。
● 非安全级序列B(NC—B)子网络
连接所有非安全级子网络序列B设备,ITP53组成光纤环网。
●安全相关序列A(SR—A)子网络
连接所有安全相关子网络序列A设备,ITP53和4个OSM ITP62组成光纤环网。
●安全相关序列B(SR-B)子网络
连接所有安全相关子网络序列B设备,ITP53和2个OSM ITP62组成光纤环网。
● 非安全级公用机组NC—UNIT 8Y-网络
非安全级8号公用机组子网络,使用4个OSM ITP53组成光纤环网。每2个ITP53组成冗余环网之间的热备STBY模式与3,4号单元机组连接。
●dcs与第三方系统通讯子网络
DCS与第三方系统通讯子网络,使用2个OSM ITP53和2个OSM ITP62组成光纤环网。
●非安全级-安全级之间通讯的网关子网络
连接所有连接安全级和非安全级子网络的网关。使用2个OSM ITP53组成光纤环网。
此外为了提高网络的安全性和可靠性,还要对网络设备OSM做一些限制性的配置。配置如下:
● 在网络设备OSM上所有端口(除了级联端口和光纤环端口)使用静态MAC地址寻址。
●将网络设备OSM上所有端I:1 (除了级联端口和光纤环网端口)广播方式闭锁。
● 对网络内的DCS时钟发生器、工程师站和诊断系统网络速度限制在10MBit/s。
●子网络与总网络之间的连接网络速度配置为100MBit/s。
|
|