TN-S供电系统的路灯要怎么做重复接地?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-29 22:03:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TN-S系统是工作零线N和专用保护线PE线严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统。说的再通俗一点,就是零线和地线是分开的,零线N在线路中作为工作零线使用,而地线PE是专门作为保护接地使用,主要是防止漏电时对人体产生触电危险。题中所提到的路灯,正好能使用这种供电系统,因为路灯在外边风吹雨淋,容易发生漏电现象。
根据安装要求,怎样做好路灯的接地线呢?
文字图片要求使用50mm×50mm镀锌角钢,2.5m长的两根、40mm×4mm接地扁钢6m长一根。将角钢一头割成锥形,
TN-S供电系统的路灯要怎么做重复接地?
钉入(或埋入)地下2.5m深,两根角钢也就是所说的接地极间距5m,角钢顶部露处地面0.7m,用接地扁钢焊接在一起,接地扁钢一头钻一个8mm的螺丝孔备用。
路灯使用3×2.5mm2的电缆供电,这三芯电缆当中的两颗线接在路灯的灯头上,作为供电的零线和火线,剩下一颗线当做PE线与灯杆下方的端子板相连,再与灯具里面的接地线相连,最后必须与接地主干线相连。
重复接地的路灯PE线,如果长度不够的话,可以单独用一根黄绿色的接地线,两端用线鼻子压接,上端接在路灯的端子排上,下端再用螺丝固定在扁钢螺丝孔上即可。全部完工后,用接地摇表测试一下接地电阻,按要求不要大于4Ω即可。