电力继电保护二次线引出接线端子不够用怎么办

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-3 21:54:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据国网六统一标准:每个端子只能压接一根导线的要求,以及现场实际一个端子压接两根线时会出现松动,尤其不允许不同线径、硬线软线同时压接在一个端子。
QGDW1161-2014 线路保护及辅助装置标准化-设计规范
QGDW1175-2013-变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范
知识回顾:电压互感器文字符号为TV。
案例1:某线路PT(0.5/3P准确级)二次绕组设计院设计为三相电压至4处(保护,录波,PMU,远动采集),但只有两个接线端子,无法实现一个接线端子压接一根导线。
电力继电保护二次线引出接线端子不够用怎么办
案例2:某220kV双母线PT,需要至线路保护,母线保护,发电机保护,录波,远动等共计9处,现场设计为每相三个接线端子,存在一个端子压接3根线的情况。
解决方案:
1、设计招标时要求保护柜的PT端子,每相要有2个接线端子,方便本柜电压往外并接。
2、若设计院设计为所有保护装置都从端子箱引接电压,需提前核实需要电压的装置,要求厂家出厂配线时电压接线端子数量大于需要电压的装置台数。
3、若设计院设计为电压端子从端子箱引接至中间转接端子柜,则要求转接端子柜厂家配够电压接线端子数量。
4、只能现场自己增加接线端子,如下图:
电力继电保护二次线引出接线端子不够用怎么办