电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4630|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

什么是共模信号和差模信号?共模信号和差模信号定义

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-18 18:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共模信号和差模信号是指差动放大器双端输入时的输入信号。
共模信号:双端输入时,两个信号的相位相同。
差模信号:双端输入时,两个信号的相位相差180度。
共模电压:在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。
差模电压:一组规定的带电导体中任意两根之间的电压。使差模电压又称对称电压。
共模干扰和差模干扰:
设备的电源线、电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是地线。
1. 共模干扰:干扰的电压或电流以两根导线做去路,地线做返回路传输。主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压选加所形成。消除共模干扰的方法包括:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽。
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线。
(4)不要和电控锁共用同一个电源。
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源
2. 差模干扰:以两根导线分别做为往返线路传输。主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种干扰直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线。