    GIS(Gas Insulated Switchgear)是气体绝缘全封闭组合开关设备的英文名字简称。GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成。这些电气设备都是被直接或间接密封在金属管道和套管所组成的金属外壳中,内部全部采用一定压力的SF6气体作为绝缘介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。
gis气体绝缘开关设备原理与应用
gis气体绝缘开关设备原理与应用
  SF6断路器是利用六氟化硫(SF6)有很好的绝缘及灭弧特性,将其作为绝缘介质来工作的断路器,用于分合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作,可以进行三极度分闸、合 闸及快速自动重合闸操作。
gis气体绝缘开关设备原理与应用
gis气体绝缘开关设备原理与应用
     隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。一般在断路器前后两端各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点。
接地开关是指释放被检修设备和回路的静电倚以及为保证停电检修时检修人员人身安全的一种机械接地装置。它可以在异常情况下(如短路)耐受一定时间的电流,但在正常情况下不通过负荷电流。它通常是隔离开关的一部分。
gis气体绝缘开关设备原理与应用
     互感器是电流互感器电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。电压互感器如下图。
gis气体绝缘开关设备原理与应用
     SF6罐式无间隙金属氧化物避雷器是用于保护电力系统中全封闭组合电器免受大气和操作电压损害的重要保护电器。一般无间隙金属氧化物避雷器,主要是由芯体、圆盘绝缘子、罐体等组成,并附带避雷器监测器。
gis气体绝缘开关设备原理与应用
     GIS是运行可靠性高、维护工作量少、检修周期长的高压电气设备,其故障率只有常规设备的20%~40%,但GIS也有其固有的缺点,由于SF6气体的泄漏、外部水分的渗入、导电杂质的存在、绝缘子老化等因素影响,都可能导致GIS内部闪络故障。GIS的全密封结构使故障的定位及检修比较困难,检修工作繁杂,事故后平均停电检修时间比常规设备长,其停电范围大,常涉及非故障元件。