根据其结构和采用元器件不同可分为两种:美变,欧变。
1.欧式箱变:预装式变电站又名欧式箱变,采用环网型和终端型两类。其优点在于辐射较美式箱变要低,因为欧式箱变的变压器是放在金属的箱体内起到屏蔽的作用;可以设置配电自动化,而且还有美式箱变的主要优点。也有体积较大,不利于安装,对小区的环境布置有一定的影响等缺点;广泛适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物。
欧式箱变:结构上采用高、低压开关柜,变压器组成
1)、箱变的接线形式
  a、 单台配变形式—两路10KV进线;单台变压器容量一般在500KVA~800KVA;低压出线电缆一般为4~6路。
  b、 两台配变形式—两路10KV进线;两台变压器,每台变压器的容量在500KVA~800KKVA;低压出线电缆一般为8~12路。
2)、箱变的主要部件
  变压器、10KV环网开关柜、低压电容器、低压开关等主要部件组成,相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内,使Ⅲ型站小型化。欧式箱变的体积比美式箱变要高要大,造价也比美式箱变要大。
2.美式箱变:其中组合式变电站,又名美式箱变,按照油箱结构分为共箱式和分箱式两种,其优点有体积小占地面积小、便于安放,与小区的环境相协调,可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,降低了供电配套的造价。但缺点有供电可靠性低;无电动机构,无法增设配电自动化装置;无电容器装置;由于不同容量箱变的土建基础不同,当箱变过载后或用户增容时,土建要重建,会有一个较长的停电改造时间,工程的难度同时增加。
  应用:美式箱变适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要的建筑物的用电。根据我们的实际使用情况看,美式箱变配上小型的环网开关站后,完全适用多层住宅的供电需求。因为就是箱变发生故障,对居民的影响不大,但不适应于小高层和高层。
结构上将负荷开关,环网开关和熔断器浸入变压器油箱中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中。
美式箱变:
  1)、箱变的接线形式
  一路或两路10KV进线;单台变压器,容量一般选用500KVA~800KVA;低压出线电缆4~6路。
  2)、箱变的主要部件
  变压器、10KV环网开关、10KV电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。它具体积小、有造价低便于安装等优点。