最专业的测量工具是绝缘揺表(500伏最好,250伏亦可),正规的布线应是管内有三根电线,火线、零线、地线,你把两端开关断开,测量火线与零线、火线与地线、零线与地线间的数值,正常应在数百MΩ,至少不能小于0.5MΩ。哪根线绝缘电阻小于0.5MΩ了,就说明哪根线绝缘层破损了。但你说无法抽出来,故测出是哪个位置出了问题没有意义,只能确定是线破损,要换线了,只能凿墙。
如无绝缘揺表,也可用万能表试试看,方法同上,如万能表测量已能发现电线绝缘不够大,也可确认电线是破损了的。
测量时,地线的测量点应选在电箱接地点。