微信用户求助:如何用24V电压启动15kw的电机?

24V电压启动15KW电机,应该不是什么难题。用弱电控制强电在控制系统中也很常见,那么让我们来了解下如何用24V电压控制15KW的电机。

首先我们要了解下索要应用的一些设备。

DC24V中间继电器

这就是我们常用的弱电控制设备,直流24V中间继电器,为什么叫中间继电器呢,多是因为这个继电器常使用在中间转换的过程,很少直接带负载,多用它的触点来带动强电接触器或者其他动力设备的控制线圈。

如何用24V电压启动15kw的电机?

中间继电器与交流接触器工作原理基本相同,只是中间继电器没有主触点,都会有一个线圈,中间继电器的线圈电压常用直流24V,当然也有其它电压,如交流110,220,直流110等等。中间继电器最常用的是他的常开和常闭触点,一般的中间继电器会带两对常开及常闭触点。

如何用24V电压启动15kw的电机?

交流接触器

交流接触器这个就是用来分合交流电机或者其他交流设备的动力电源,在工作时,接触器线圈得电吸和,就能将主触点吸和。

如何用弱电控制强电。

上面已经介绍了交流接触器的工作原理,想要用弱电控制强电,其实很简单,上位机控制中间继电器的线圈,再用中间继电器的常开触点控制交流接触器。这样就完成了利用DC24V弱电控制交流强电设备。我们看下这个电气图纸,就能够明白了。

一台15KW的电机,在设备选型时,额定电流约为30A,考虑1.2-1.5倍电流大小,选择45A的交流接触器即可,交流接触器的线圈选择AC220V。

如何用24V电压启动15kw的电机?

对于其他的电路这里就不在赘述了。弱电控制强电,是现在最常见的控制方式,我们要能够区分中间继电器与交流接触器的工作方式,正确接线,正确安装。