电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6333|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电流互感器怎么看倍率

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-6 18:10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器名牌上变比,比如100:5互感器穿一匝倍率计算是。
100/5/1=20倍。
穿二匝倍率计算是
100/5/2=10倍。
以此类推
用电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
例如:
电流互感器怎么看倍率
电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-3-6 18:11:15 | 只看该作者
电流互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。

回复 支持 反对

使用道具 举报