电线的粗细和电流的大小近似成正比,是直径跟电流成正比,而非截面积。
例如铜线明敷设载流量(近似值):
1平方——20A;
1.5平方——25A;
2.5平方——30A;
4平方——40A;
6平方——50A。
20:25 : 30 :40 :50=1 :1.25 :1.5 :2 :2.5
1 :√1.5 :√2.5 :√4 :√6=1 :1.22 :1.58 :2 :2.45
两个比例很相近。铜线的载流量并不跟截面积成正比,而当敷设穿管时需要减去10A,这说明载流量的大小与铜线的散热有直接关系。