一、停电发生时的措施:
1、   接到停电通知的情况下,管理处应事先将停电线路、区域、时间、电梯使
用以及安全防范要求等情况通知相关业主,并在主要出入口发布停电通告;同时,工程部应做好停电前的应变工作。
2、  在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,工程部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理处。
3、   保安部立即会同工程部派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。
4、   管理处立即将停电情况通知相关业主,并在主要出入口发布停电通告,要求业主保持冷静,做好防范。
5、   若突发停电时,正值大楼正在上班营业,保安部应协助维持好秩序,并要注意防火,防止发生火灾。
6、   安排员工到各主要出入口、电梯厅维持秩序,保安加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。
7、   派人值守办公室、值班室,做好解释和疏导工作,防止与业主发生冲突。
8、   详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失
   二、停电发生后采取的紧急措施:
1   配电房值班员发现停电故障,应及时通知管理处工程主管。
2、工程主管立即到现场,组织当值电工检查电力系统情况,并及时汇报管理处主任;        
3、当外线故障导致主供电源停电时;
1、值班电工要检查真空开关的指示牌是否分闸,再检查电压和指示灯,当明确失压断电后,按《电业规定》要求将主供电源进线柜真空开关退出,挂上“有人工作,禁止合闸”指示牌;
2、 值班室电工向供电局调度室报告并了解外线停电情况;
3、工程主管及时把情况汇报管理处经理,并提启用备用电源,经管理处主任批准后,用电话向业主解释停电原因并提醒业主做好来电的准备;
4、工程主管要求值班电工做好操作准备。按《电业规定》送上备用电源;
5、 检查设备运行是否正常,停电区域是否已恢复正常;
6、 恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;
7、详细记录事故全过程(停电时间、报告时间、受话人姓名、报告内容、离开时间、事故原因等);
8、 当内线故障导致主供电源停电时;
9、 工程主管组织机电检查电力系统故障原因并及时抢修;
10、  加强电区域的安全巡逻;
11、  工程主管及时把情况汇报管理处主任,经管理处主任批准后,用电话向用户解释原因并提醒用户做好来电的准备;
12、  工程主管要求值班电工做好操作准备,按《电业规定》进行送电操作;
13、 检查设备运行是否正常,停电区域是否已恢复正常;
14、 恢复正常供电后,及时向管理处主任汇报;
15、详细记录事故全过程(停电时间、报告时间、受话人姓名、报告内容、离开时间、事故原因等)

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-9 15:29:52 | 只看该作者
在面朝金门的海岸边,还立着“一国两制统一中国”的大幅标语,与海对面“三民主义统一中国”遥遥相对——这几乎已经成为鼓浪屿一景。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-7-9 15:30:24 | 只看该作者
配电房值班员发现停电故障,应及时通知管理处工程主管。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-7-10 14:37:31 | 只看该作者
这个步骤很详细啊。准备工作要做足。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-3 20:35:37 | 只看该作者
这是一篇非常详细,非常好的停电应急预案,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-12 13:11

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表