电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4784|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

时间继电器,近接开关实现自动

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-31 15:43:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个时间继电器(AC 220V),一只NPN的近接开关(DC 24V),若干只中间继电器,如何实现电机自己收料?
近接开关的目的是感应到有料,马达开始动作,感应不到,马达停止动作,时间继电器的目的是,延迟马达断电,返复自动循环。

微信图片_20180531152702.jpg (301.74 KB, 下载次数: 519)

微信图片_20180531152702.jpg

微信图片_20180531152657.jpg (278.14 KB, 下载次数: 547)

微信图片_20180531152657.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-1 08:47:30 | 只看该作者
时间继电器的电压220V 不好弄
控制电路的电压最好都是24V的
都是24V的话,接线思路是:
NPN传感器电源接24V,信号线接中间继电器KA1的负极,KA1正极接24V。
当检测到有料时,时间继电器线圈和控制马达的继电器线圈得电
控制马达的继电器线圈前加延时断开触点

回复 支持 反对