微信用户求助:工地水电预埋图怎么看
1)、看总说明,会给出预埋套管的型号及材料,如进出地下室剪力墙,板,水池是柔性防水套管,其他地方是刚性防水套管或是普通套管。
2)、看系统图,会给出套管直径的大小及安装标高。
3)、看大样图及水井图,会给出立管的套管及各种预留孔的的坐标位置。
4)、看平面图,知道套管预埋位置。剪力墙或者楼板的厚度决定套管的长度,剪力墙上的套管长度按墙的厚度计,后砌墙的套管长度按两端出墙20mm计,楼板的套管按楼板下平上部出装饰面50mm计。
5)、如果有管道要暗埋总说明里也会有具体做法。
6)、看消防图,知道各种套管规格,型号,位置,标高,预留洞位置及消防箱的安装方法,基本同给排水。
2、电施图;
1)总说明上会给出各种电气设施的符号,代号,安装标高及安装方法。比方开关,插座,配电箱安装标高及是否明暗装等,防雷接地材料及焊接要求,均压环及防侧击雷的设置。如果强弱电是从地下室进入则还会说明套管规格,型号。
2)、电井图上有各种预留洞位置及坐标。
3)、看平面图,知道线管的走向,各种电气设施的安装位置。强弱电进入地下室套管位置及标高。
4)、看系统图,知道配电箱的外形尺寸,各回路的配管材料,规格及安装方法,比方是SC管还是PVC管,墙内埋管还是地埋,一般用WC,FC来表示等等。
5)、如果有特殊要求图纸会给出明确的说明。
6)、看防雷图,知道接地装置的范围和焊接点,引上线的位置,测试点安装位置及标高,等电位引出扁钢位置,预留钢板的尺寸,位置及标高。
7)、看消防电图,其预埋基本同。