我的深井泵电机就这样被烧坏了?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-2 14:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这地方前几天,又刮大风又下暴雨这样连续了好几天。天睛了雨停了可是水泵却启动不了。查找原因可查来查去一切都正常电线不断不缺相、三相电压都在正常范围内,400伏、380伏、370伏,可就启不了电机最后,用电笔一测零线带电,按电工顺序查找法追朔源头,是电力变压器中性点接地不好,时好时断理论上说,零线上接触不好应该烧单相电器,可是连一个灯泡也没烧坏这就奇了怪。电机启动不了,最后换一新电机一切就正常了。我记下这次工作奇遇供大家探讨?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-11-2 18:56:43 | 只看该作者
中性点偏移了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-11-25 15:36:23 | 只看该作者
三相还是单相电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-25 15:37:53 | 只看该作者
零线上接触不好应该烧单相电器,你根据什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-1-25 21:59:02 | 只看该作者
多少千瓦的电机?启动时电流是多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-2-4 15:58:02 来自手机 | 只看该作者
应该是中性点偏移,造成各相电压不平衡,而后引起电机绕组烧毁!!